Hallo Allerseits,

hat schon jemand Erfahrung mit dem Auslesen des o.g. Geigerzählers via COM-Port? Wenn ja wäre ich über Basisinfos dankbar. Pkg instrument-control-0.2.3 ist installiert und funktioniert auch.

Grüße Erwin
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


AndyydnA

Gast


Beiträge: ---
Anmeldedatum: ---
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 17.05.2018, 07:26     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Du wirst entweder das serielle Protokoll des Geigerzählers implementieren müssen oder es gibt vielleicht eine C-lib, die du in ein .oct packen kannst.

Ob jemand schon .m code genau für den Typ oder die Reihe geschrieben hat, müsstest du in google oder auf github suchen

Gruß Andy
 
Erwin55
Themenstarter

Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 13
Anmeldedatum: 07.02.17
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 17.05.2018, 09:15     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Danke für die Info. Ja, daß ist richtig, das Protokoll ist nicht ganz einfach. Allerdings kann ich alle möglichen Informationen vom GMC sauber downloaden, wie Seriennummer, Version und Konfiguration (immerhin 255 Byte). Auch das Abholen des aktuellen Wertes oder das Abrufen der aktuellen getakteten Werte (Heartbeat) funktioniert einwandfrei. Wenn ich allerdings die Meßdatenhistorie mit den folgenden Befehlen abrufen will,

srl_write(s1,"<SPIR[00][00][00][10][00]>>");
data = srl_read(s1,4096);

erhalte ich nur lauter 255er im data-Vektor. Irgenwas wird also gesedet bzw. empfangen, nur eben nichts sinnvolles. Daher habe ich mich bisher auch noch nicht darum gekümmert aus dem Datenstrom die Meßdaten herauszufummeln.
Ich werde jetzt erstmal mit der Baudrate spielen, ob sich da Veränderungen ergeben und freue mich über jeden weitern Tip.
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Erwin55
Themenstarter

Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 13
Anmeldedatum: 07.02.17
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 18.05.2018, 12:50     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Die Lösung des Problems im folgenden Programm. Es liest 4096 Werte aus dem Geigerzähler.
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Erwin55
Themenstarter

Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 13
Anmeldedatum: 07.02.17
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 18.05.2018, 12:51     Titel:
  Antworten mit Zitat      
clear all
format short

MemStartAddr = 0;
NoOfMeas = 4096; # Don't exceed 4096

if (exist("serial") != 3)
disp("No Serial Support");
endif

# Open serial port and set timeout. 100 = 0.1s
s1 = serial("COM4", 57600)
set(s1, 'timeout', 10);

# Flush input and output buffers
srl_flush(s1);

# Prepare send string
cMemStartAddr = dec2hex(MemStartAddr,6);
MSBMem = cMemStartAddr(1:2);
MidMem=cMemStartAddr(3:4);
LSBMem=cMemStartAddr(5:6);
NoOfMeas = NoOfMeas - 1;
cNoOfMeas = dec2hex(NoOfMeas,4);MSBNo=cNoOfMeas(1:2);LSBNo=cNoOfMeas(3:4);
cSendString = ["3c";"53";"50";"49";"52";MSBMem;MidMem;LSBMem;MSBNo;LSBNo;"3e";"3e"];
uSendString = uint8(hex2dec(cSendString));


# Transmit send string
BytesWritten = srl_write(s1,uSendString);

# Get memory content
data = srl_read(s1,4096);

# Close serial port
fclose(s1);

# Plot raw data, makes not much sence, only for a quick check
# You cleary can see the sequenz markers (170) and the data in between

plot(data);
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
AndyydnA

Gast


Beiträge: ---
Anmeldedatum: ---
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 28.05.2018, 08:55     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Schön, dass du das Problem lösen konntest. Was war jetzt eigentlich der Knackpunkt? Das Timeout zu klein eingestellt?

Gruß Andy
 
Erwin55
Themenstarter

Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 13
Anmeldedatum: 07.02.17
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 30.05.2018, 06:22     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Das Problem war ganz simpel. Sendet man "0" als String kommt auf der Empfängerseite ascii NULL an. Wenn man die 0 statt als char als uint8 sendet, dann klappt es.
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.