T_Meister |
Forum-Fortgeschrittener
|
|
Beiträge: 85
|
|
|
|
Anmeldedatum: 14.12.11
|
|
|
|
Wohnort: BS
|
|
|
|
Version: 2013a&b, 2014a&b
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 07.12.2012, 10:12
Titel: Signalaufteilung
|
|
Hallo zusammen,
ich habe aktuell folgendes Problem. Ich habe zwei Regler, die beide die gleichen Eingangssignale haben. In Abhängigkeit einer Bedingung möchte ich das Eingangssignal entweder auf den einen Regler geben oder eben auf den anderen. Plakativ gesagt bräuchte ich einen ungekehrten Switch. Aktuell habe ich noch keine Idee, wie ich das umsetzten könnte.
Vielleicht habt ihr Tipps, Danke im Voraus, Gruß
Thorsten
|
|
|
|
|
Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.492
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 07.12.2012, 11:12
Titel:
|
|
Hallo,
eine Möglichkeit (ohne Anspruch darauf, dass es die beste ist) :
Die beiden Regler jeweils als Enabled Subsystems implementieren und die Ausgänge dann addieren.
Etwas einfacher wäre, den jeweils nicht gebrauchten Regler mit einer Null zu multiplizieren und dann zu addieren. Das würde aber bedeuten, dass der nicht gebrauchte Regler trotzdem ausgeführt wird.
Grüße,
Harald
|
|
|
T_Meister |
Themenstarter
Forum-Fortgeschrittener
|
|
Beiträge: 85
|
|
|
|
Anmeldedatum: 14.12.11
|
|
|
|
Wohnort: BS
|
|
|
|
Version: 2013a&b, 2014a&b
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 07.12.2012, 11:26
Titel:
|
|
Danke Harald,
die Idee mit den Enabled Systems ist sehr gut, habe ich gerade umgesetzt und funktioniert ganz gut. Ist zwar etwas aufwendiger von den Bedingungen aber läuft.
Vielen Dank, Gruß
Thorsten
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
| RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|