Singularität in Simulation einer elektr. Stromquelle m. Net |
|
Simulinky |
Forum-Newbie
|
|
Beiträge: 2
|
|
|
|
Anmeldedatum: 22.06.18
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 22.06.2018, 11:53
Titel: Singularität in Simulation einer elektr. Stromquelle m. Net
|
|
|
|
|
Hallo zusammen,
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe ein Problem mit Singularitäten im folgenden Modell. Ich nutze SimScapePowerSystems
Dort ist ein Mini-Strom-Netzzweig mit externem Netz, Trafo1, Leitungsstück, Trafo2 auf 400V und einer Last.
Vor der Last speist eine 3-phasige (bzw. drei 1-phasige Stromquellen die als eine gesehen wird) ein.
Ohne Stromquelle ist alles gut, die Simulation läuft ohne Probleme durch. Sobald die Stromquelle nun einkommentiert wird, taucht die Fehlermeldung mit der Singularität auf.
Ich hatte vorher ein wesenlich komplexeres Netz mit einer Regelung der Stromquelle, aber durch eigenes Testen habe ich herausgefunden, dass die Singularität nicht dadurch kommt und das Netz solange reduziert, bis nur noch die möglichen Verursacher auftauchen. Ich tippe auf die Stromquelle selbst, kann mir aber nicht erklären warum.
Hat jemand zufällig eine Lösung/Erklärung oder den selben Fehler?
Ich weiß echt nicht mehr weiter. In keinem Forum (deutsch/englisch) habe ich eine Antwort oder ein ähnliches Problem gefunden.
Beschreibung: |
|
Dateigröße: |
17.69 KB |
Angeschaut: |
946 mal |
|
Beschreibung: |
|
Dateigröße: |
21.4 KB |
Angeschaut: |
946 mal |
|
Beschreibung: |
Das Modell ist dort drin. |
|
Download |
Dateiname: |
Model_Forum.slx |
Dateigröße: |
22.12 KB |
Heruntergeladen: |
331 mal |
|
|
|
|
|
Simulinky |
Themenstarter
Forum-Newbie
|
|
Beiträge: 2
|
|
|
|
Anmeldedatum: 22.06.18
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 02.07.2018, 14:34
Titel: Singularität in Simulation v. Netz m. Stromquelle m. Messun
|
|
Aktualisierung
Ich habe selbst weiter Nachforschung betrieben und mir ist aufgefallen, dass die Singularität nur auftaucht, wenn gemessen wird.
Dazu benutze ich die Three-Phase-Measurement von SimScape PowerSystems.
Diese habe ich probeweise durch einzelne Messungen (also phasen getrennt, sowie Strom und Spannung getrennt) ersetzt. Auch hier hat es einen Fehler wegen Singularitäten gegeben.
Wenn ich nun aber keine Messblöcke, aber Stromquellen in meinem System habe, erscheint keine Warnung zu Singularitäten.
Diese Warnung erscheint also nur, wenn ich gleichzeitig zu den Messblöcken Stromquellen irgendwo im Netz habe.
Messblöcke aber keine Stromquellen ergeben auch keine Fehler zu Singularitäten.
Kann dazu vielleicht jemand Hilfestellung geben?
Viele Grüße und danke im Vorraus
Simulinky
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
| RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|