Hallo zusammen,

ich habe ein triggered subsystem in mein Modell eingebaut, um bei einem Sprung des oberen Einganges, die Simulationszeit, welche am linken Eingang anliegt, durchzuschalten.
Leider reagiert der Trigger nur auf Sprünge von 0 auf x, aber nicht auf Sprünge von einem Wert x auf y.

Wie könnte ich das auch berücksichtigen?
Wo könnte der Fehler liegen?

Vielen Dank im Voraus!!


Mmmartina
Forum-Meister

Forum-Meister


Beiträge: 745
Anmeldedatum: 30.10.12
Wohnort: hier
Version: R2020a
     Beitrag Verfasst am: 30.09.2013, 13:26     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hast du dir die Matlabhilfe zum Thema triggerd Subsystem durchgelesen?

http://www.mathworks.de/de/help/sim.....triggered-subsystems.html

Es werden nur Übergänge "Minus -> Plus" oder "Null-> höhere Wert" erkannt.
_________________

LG
Martina

"Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt." (Mark Twain))
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Gast



Beiträge: ---
Anmeldedatum: ---
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 30.09.2013, 13:55     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Ja, ich habe mir die Hilfe schon durchgelesen gehabt.

Gibt es dann eine andere Möglichkeit, solche Sprünge zu erkennen, z.B. einen anderen Simulink-Block?
 
Mmmartina
Forum-Meister

Forum-Meister


Beiträge: 745
Anmeldedatum: 30.10.12
Wohnort: hier
Version: R2020a
     Beitrag Verfasst am: 30.09.2013, 14:32     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Alternative: das Signal über ein Delay (1/z) schleifen und dann Signal(t) und Signal(t-1) miteinander vergleichen.

Signal(t) > Signal(t-1)?
-> Ja => 1
-> nein => bleibt 0
Das dann als Flag für den Triggereingang nutzen.
_________________

LG
Martina

"Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt." (Mark Twain))
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Andreas Goser
Forum-Meister

Forum-Meister


Beiträge: 3.654
Anmeldedatum: 04.12.08
Wohnort: Ismaning
Version: 1.0
     Beitrag Verfasst am: 30.09.2013, 15:33     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Alternative 2: Festen Wert subtrahieren falls möglich.
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden
 
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.