Hallo,
ich verwende ein Model in dem zwei s-Funktionen (mex-files) integriert sind.
Eine mex Datei wurde anscheinend mit der Sample-Time 0.04s erstellt und die Andere mit der Sample-Time 0.05s.
Nach dem Starten der Simulation bekomme ich nun immer die Fehlermeldung, dass eine der Sample-Times nicht ein ganzzahliges Vielfaches der Sample-Time ist, die ich in dem übergeordneten Model verwende.
Welche der beiden Sample-Times als Fehler ausgegeben wird, hängt davon ab, welche ich in dem übergeordneten Model eingestellt habe.
Kann mit jemand helfen, wie ich dieses Problem lösen kann? Ich habe schon versucht die Eingänge in dir s-Functions zu ändern, aber leider ohne Erfolg.
Vielen Dank,
Marco
|
|
|
|
|
knilumis_baltaM |
Forum-Century
|
|
Beiträge: 241
|
|
|
|
Anmeldedatum: 20.04.12
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 20.12.2012, 09:14
Titel:
|
|
Werden die beiden s-function Blöcke miteinander verbunden? Falls ja hilf der Rate-Transition Block nicht?
|
|
|
Marc-o |
Themenstarter
Forum-Newbie
|
|
Beiträge: 5
|
|
|
|
Anmeldedatum: 03.04.12
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 20.12.2012, 13:03
Titel:
|
|
Hallo,
danke für den Tip. Hat leider nicht funktioniert. An der Fehlermeldung hat sich nichts geändert.
Die s-Functions sind mit einander verbunden. Daher habe ich auch versucht und hinter einer s-Function einen Rate Transition Block einzufügen. Leider hat auch das mein Problem nicht gelöst.
Gruß,
Marco
|
|
|
knilumis_baltaM |
Forum-Century
|
|
Beiträge: 241
|
|
|
|
Anmeldedatum: 20.04.12
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 20.12.2012, 13:08
Titel:
|
|
Ja hast du, wie empfohlen, den Hacken bei "Deterministic transfer" (oder so ähnlich) entfernt?
|
|
|
Marc-o |
Themenstarter
Forum-Newbie
|
|
Beiträge: 5
|
|
|
|
Anmeldedatum: 03.04.12
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 20.12.2012, 13:40
Titel:
|
|
Ja der Haken ist entfernt.
- "Ensure data integrity" ist gesetzt.
- Initial conditions =0
- Output port sample time options = Specify
- Output port sample time = -1 (wobei ich hier auch schon 0.04 verwendet habe, was der Sample Time von der s-Function entspricht. Dann bekomme ich aber die Fehlermeldung, dass der Rate Transition Block nicht Sample der Time des Gesamtmodels entspricht.)
Muss vielleicht noch etwas in den Configuration Parametern der Simulation eingestellt werden?
|
|
|
knilumis_baltaM |
Forum-Century
|
|
Beiträge: 241
|
|
|
|
Anmeldedatum: 20.04.12
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 20.12.2012, 14:02
Titel:
|
|
Auf was steht bei dir fundamental sample time? Ich habe hier mal zwei atomic submodels mit 0.05 und 0.04 genommen (fundamental sample zeit auf 0.001) und da hat es funktioniert. Kann sein das es mit s-function Blöcken anders ist.
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
| RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|