Wert angleichen, gestörten Sensorsignal bereinigen |
|
atomPower |
Forum-Anfänger
|
|
Beiträge: 12
|
|
|
|
Anmeldedatum: 27.08.12
|
|
|
|
Wohnort: München
|
|
|
|
Version: 2007b
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 29.10.2012, 14:41
Titel: Wert angleichen, gestörten Sensorsignal bereinigen
|
|
Hallo,
ich habe einen Drucksensor, der mir ab und zu anstatt 0 bar den Offsetwert von 20 bar anzeigt.
Gibt es da ein Block, wo ich sagen kann, dass er mir ab einem Wert von z.B. 10 bar alles auf 0 setzt oder 'No Value' ausgibt?
|
|
|
|
|
knilumis_baltaM |
Forum-Century
|
|
Beiträge: 241
|
|
|
|
Anmeldedatum: 20.04.12
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 29.10.2012, 16:05
Titel:
|
|
Ein Switch und compare to constant Block reichen hier schon (siehe Bild). Und wenn du nur einen Block willst, dann markier alles und drück STRG + G.
Beschreibung: |
|
Download |
Dateiname: |
01.png |
Dateigröße: |
4.1 KB |
Heruntergeladen: |
529 mal |
|
|
|
atomPower |
Themenstarter
Forum-Anfänger
|
|
Beiträge: 12
|
|
|
|
Anmeldedatum: 27.08.12
|
|
|
|
Wohnort: München
|
|
|
|
Version: 2007b
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 29.10.2012, 16:21
Titel:
|
|
Top, danke!
musste nur im Switch '>=1' einstellen.
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
| RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|